NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.3911 (Re:3908) 【東武】「東京スカイツリー地区」熱供給(地域冷暖房:DHC)事業 DHC全体システムの最終仕様を決定(4/10)
ほりうち(ccbu8181) 2010-11-26 17:41:02

<別紙2>
○「東京スカイツリー地区」熱供給施設(DHC全体システム最終仕様)の概要について

1.供給開始 サブプラント  2009年10月26日
       メインプラント 2012年1月(予定)
2.供給区域
 東京都墨田区押上一丁目1・9〜11街区、押上二丁目17・18街区
(約10.2ha)(別図1)
3.設備概要(別図2)
(1) 熱源設備、蓄熱槽
メインプラント(開発プロジェクト西街区<仮称>地下2F)

機器名称:ターボ冷凍機

基数  :2

仕様  :冷却能力:1,350RT<冷凍トン>(17,089MJ<メガジュール>/h) ×2

機器名称:インバータターボ冷凍機

基数  :1

仕様  :冷却能力:1,350RT(17,089MJ/h)

機器名称:ヒーティングタワーヒートポンプ

基数  :1

仕様  :冷却能力:1,000RT(12,658MJ/h) 加熱能力:11,520MJ/h

機器名称:ヒーティングタワーヒートポンプ

基数  :1

仕様  :冷却能力:960RT(12,152MJ/h) 加熱能力:12,240MJ/h

機器名称:ヒーティングタワーヒートポンプ

基数  :1

仕様  :冷却能力:480RT(6,076MJ/h) 加熱能力:6,120MJ/h

機器名称:水熱源ヒートポンプ(地中熱利用)

基数  :1

仕様  :冷却能力:50RT(632MJ/h)  加熱能力:800MJ/h

機器名称:水蓄熱槽

基数  :−

仕様  :温度成層型 冷水槽・冷温水槽  合計水量:7,000トン  蓄熱容量:冷水260GJ、温水160GJ



サブプラント(東武鉄道(株)本社ビル地下1階)

機器名称:ターボ冷凍機

基数  :2

仕様  :冷却能力:350RT(4,430MJ/h)×2

機器名称:温水ボイラー

基数  :3

仕様  :加熱能力:1,674MJ/h×3




(2) 地域導管
 冷水・温水4管式
 総延長 約2,800m(冷水管往還計 約1,400m、温水管同 約1,400m)
 (直埋設、建物トレンチ内、地下鉄躯体内他)

(3) 地中熱利用システム
 (1)の熱源設備中、「水熱源ヒートポンプ」、並びに地中において採放熱を行う熱交換用チューブ(総延長約12,000m)で構成。
熱交換用チューブを地中に敷設する方式として、「基礎杭利用方式」(大成建設(株)施工、同社特許工法)、「ボアホール方式」((株)大林組<三菱マテリアルテクノ(株)>施工)の両方式を採用。

○「基礎杭利用方式」…基礎杭を利用、杭に採放熱用の熱交換用チューブを取り付ける方式。
基礎杭利用本数:6本(杭径:1,900〜2,200mmΦ 杭長:18.6m) Uチューブ10対方式
採放熱量:基礎杭1本当たり 最大 冷熱:300W/m、温熱:235W/m

○「ボアホール方式」…地下に掘削した垂直孔の中に採放熱用の熱交換用チューブを挿入する方式。
ボアホール利用本数:21本(掘削径:179mmΦ×深さ120m) ダブルUチューブ方式(2対)
採放熱量:ボアホール1本当たり 最大 冷熱:48W/m、温熱:40W/m
充填剤:珪砂