<別紙2> ○「東京スカイツリー地区」熱供給施設(DHC全体システム最終仕様)の概要について 1.供給開始 サブプラント 2009年10月26日 メインプラント 2012年1月(予定) 2.供給区域 東京都墨田区押上一丁目1・9〜11街区、押上二丁目17・18街区 (約10.2ha)(別図1) 3.設備概要(別図2) (1) 熱源設備、蓄熱槽 メインプラント(開発プロジェクト西街区<仮称>地下2F) 機器名称:ターボ冷凍機 基数 :2 仕様 :冷却能力:1,350RT<冷凍トン>(17,089MJ<メガジュール>/h) ×2 機器名称:インバータターボ冷凍機 基数 :1 仕様 :冷却能力:1,350RT(17,089MJ/h) 機器名称:ヒーティングタワーヒートポンプ 基数 :1 仕様 :冷却能力:1,000RT(12,658MJ/h) 加熱能力:11,520MJ/h 機器名称:ヒーティングタワーヒートポンプ 基数 :1 仕様 :冷却能力:960RT(12,152MJ/h) 加熱能力:12,240MJ/h 機器名称:ヒーティングタワーヒートポンプ 基数 :1 仕様 :冷却能力:480RT(6,076MJ/h) 加熱能力:6,120MJ/h 機器名称:水熱源ヒートポンプ(地中熱利用) 基数 :1 仕様 :冷却能力:50RT(632MJ/h) 加熱能力:800MJ/h 機器名称:水蓄熱槽 基数 :− 仕様 :温度成層型 冷水槽・冷温水槽 合計水量:7,000トン 蓄熱容量:冷水260GJ、温水160GJ サブプラント(東武鉄道(株)本社ビル地下1階) 機器名称:ターボ冷凍機 基数 :2 仕様 :冷却能力:350RT(4,430MJ/h)×2 機器名称:温水ボイラー 基数 :3 仕様 :加熱能力:1,674MJ/h×3 (2) 地域導管 冷水・温水4管式 総延長 約2,800m(冷水管往還計 約1,400m、温水管同 約1,400m) (直埋設、建物トレンチ内、地下鉄躯体内他) (3) 地中熱利用システム (1)の熱源設備中、「水熱源ヒートポンプ」、並びに地中において採放熱を行う熱交換用チューブ(総延長約12,000m)で構成。 熱交換用チューブを地中に敷設する方式として、「基礎杭利用方式」(大成建設(株)施工、同社特許工法)、「ボアホール方式」((株)大林組<三菱マテリアルテクノ(株)>施工)の両方式を採用。 ○「基礎杭利用方式」…基礎杭を利用、杭に採放熱用の熱交換用チューブを取り付ける方式。 基礎杭利用本数:6本(杭径:1,900〜2,200mmΦ 杭長:18.6m) Uチューブ10対方式 採放熱量:基礎杭1本当たり 最大 冷熱:300W/m、温熱:235W/m ○「ボアホール方式」…地下に掘削した垂直孔の中に採放熱用の熱交換用チューブを挿入する方式。 ボアホール利用本数:21本(掘削径:179mmΦ×深さ120m) ダブルUチューブ方式(2対) 採放熱量:ボアホール1本当たり 最大 冷熱:48W/m、温熱:40W/m 充填剤:珪砂 |
|
|
|
|