NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.3908 【東武】「東京スカイツリー地区」熱供給(地域冷暖房:DHC)事業 DHC全体システムの最終仕様を決定(1/10)
ほりうち(ccbu8181) 2010-11-26 17:34:10

Rising East
Project


NEWS RELEASE
http://www.rising-east.jp
2010年11月19日


 「東京スカイツリー地区」熱供給(地域冷暖房:DHC)事業
 世界最高水準の高効率・省エネ・省CO2性能の大型熱源機器を発注
 DHC全体システムの最終仕様を決定
 我が国の環境・省エネ技術・成果を世界へ発信



株式会社 東武エネルギーマネジメント
東武鉄道株式会社

 東武鉄道(株)(本社:東京都墨田区)100%子会社の(株)東武エネルギーマネジメント(本社:東京都墨田区)(※1)は、「東京スカイツリー地区」(別図1)における熱供給(地域冷暖房、またはDHCとも称する)システム(※3)の導入・事業化に向け、設備工事等を進めております。この度その一環で「メインプラント」に設置する大型熱源機器(「ターボ冷凍機」、「ヒーティングタワーヒートポンプ」、「水熱源ヒートポンプ」(※5))の発注メーカーを、メインプラント工事の発注先である新菱冷熱工業(株)経由で、三菱重工業(株)、荏原冷熱システム(株)、(株)神戸製鋼所の各社に決定しました。合わせて、DHC全体システムの最終仕様を決定しました。

 今回、発注した大型熱源機器は、我が国の技術力を結集した、世界最高水準の高効率・省エネ・省CO性能を備える機種であり、今回の機器導入と共に、国内DHC初の地中熱利用システム(別紙2の3(3))、※4)の導入、夜間電力を有効活用する大容量水蓄熱槽(保有水量約7千トン、※6)の設置によって、「メインプラント」稼動時における年間総合エネルギー効率(COP)は、国内DHC最高レベルの「1.35」以上を実現させていく計画です(国内DHCの平均値は、「0.749」、別紙2の4)。
 また、年間一次エネルギー消費量は個別方式と比べて約44%減、年間CO排出量は同約48%減と大幅に削減していく計画です(別紙2の4)。
 そして、我が国の優れた技術の集積により成り立つ本システムの内容や、その成果を、建物の取り組みと共に、国内外から訪れたお客さまに対して、見える化等により情報発信していく計画です。
 発注した大型熱源機器の概要は別紙1、DHC全体システムの概要は別紙2の通りです。

撮影日:
撮影場所:
キャプション: 開発プロジェクト「Rising East Project」全景 (C) TOKYO-SKYTREE
画像サイズ: 320×481(原寸表示)