4.省エネルギー・省CO効果
1) 省エネルギー効果
 年間総合エネルギー効率(COP)1.35以上 <*>
 国内DHCのCOP平均値 0.749<* *>
 年間一次エネルギー消費量 約44%減 <*><* * *>

2) 省CO効果
 年間CO排出量 約48%(約3,391トン-CO)減 <*><* * *>

<*> メインプラント稼働、熱供給事業許可における需要想定建物供給時
<* *> 2008年3月 経済産業省資源エネルギー庁「未利用エネルギー面的活用熱供給の実態と次世代に向
けた方向性」より(2006年度実績データを基に分析)
<* * *> 個別方式(従来の個別分散的な熱源システム、当社試算)との比較

<年間総合エネルギー効率(COP)>
 年間総合エネルギー効率(COP=Coefficient Of Performance=成績係数)とは、冷凍機、ヒートポンプ、ボイラー
等の年間入力エネルギー(電気・ガス等)に対する年間出力エネルギー(冷水・温水等)の比を表わし、数値が大きいほ
ど高効率であることを示します。
「年間総合エネルギー効率(COP)」=年間出力エネルギー÷年間入力エネルギー


5.設計・施工
(1) 設計 (株)日建設計
(2) 施工 メインプラント・サブプラント新設…新菱冷熱工業(株)
     地域導管新設…大林・東武谷内田建設共同企業体、新菱冷熱工業(株)
     地中熱利用……大成建設(株)、(株)大林組(三菱マテリアルテクノ(株))

6.経緯、並びに今後の予定
2006年 9月20日 (株)東武エネルギーマネジメント 設立
2008年 4月25日 東京都地域冷暖房計画区域指定決定告示
            「押上・業平橋地域冷暖房計画区域」
2008年11月11日 国土交通省「住宅・建築物省CO推進モデル事業」採択決定(※8)
2009年 1月15日 墨田区都市計画決定告示「押上・業平橋地区地域冷暖房施設」
2009年 2月17日 経済産業大臣より「東京スカイツリー地区」熱供給事業許可
2009年 5月11日 墨田区長より道路占用許可
2009年10月 8日 経済産業大臣より供給規程(熱料熱)認可
2009年10月26日 サブプラントからの供給開始
2010年 9月24日 経済産業大臣より施設変更許可(DHC全体システム最終仕様決定)
2011年春(予定)  メインプラントへ大型熱源機器を搬入
2012年1月(予定) メインプラントからの供給開始