TOBU NEWS 2013年8月27日 「東京スカイツリー(R)地区」熱供給システムにおいて 国内トップレベルの省エネ・省CO2を達成(開業後1年間実績) 年間総合エネルギー効率(COP)は国内熱供給システムで最高レベルの1.362を実現!! 墨田区全面積と同等の天然生林が吸収する量のCO2を削減 東武鉄道株式会社 株式会社東武エネルギーマネジメント 東武鉄道(本社:東京都墨田区)のグループ会社の東武エネルギーマネジメント(本社:東京都墨田区)では、「東京スカイツリータウン(R)」並びにその周辺の建物・施設を対象に、個別熱源方式と比較して省エネなどの優れた性能を有する熱供給(地域冷暖房、またはDHCとも称する)システムを導入しており、昨年5月22日の「東京スカイツリータウン」グランドオープンと同時に本格全面稼働し、安全操業と安定供給、並びに省エネに一層努めながら運用を図ってまいりました。 このたび、開業後1年間の省エネ・省CO2実績がまとまり、省エネ効果としては年間総合エネルギー効率(COP)が、国内熱供給システムにおいて最高レベルの「1.362」を実現し、年間一次エネルギー消費量は、個別熱源方式と比べて約44%減と大幅に削減することができました。 一方、省CO2効果としてはCO2排出削減率(量)で、個別熱源方式と比べて約50%(約4,634トン−CO2)減を達成することができました。なお、このCO2削減量は墨田区全面積<1,375ha>と同等の、1,404haの天然生林が吸収する量に相当するものです。 当熱供給システムでは、世界最高水準の高効率・省エネ・省CO2性能の大型熱源機器の導入や、大容量水蓄熱槽(みずちくねつそう)(保有水量約7,000トン)の設置に加え、我が国の熱供給で初の地中熱利用システムの導入、並びに熱源機器の計画的な定速運転等の効率的な運用により、国内トップレベルの省エネ・省CO2を達成することができました。 詳細は、別紙のとおりです。 |
|
|
ほりうち(ccbu8181) 2013-08-28 20:57:12 |
<別紙>
○「東京スカイツリー(R)地区」熱供給(地域冷暖房:DHC)システムの1年間(2012年5月22日から2013年5月21日まで)の省エネ、省CO2実績について 1 省エネルギー実績 (1)年間総合エネルギー効率(COP=Coefficient Of Performance=成績係数) 冷凍機、ヒートポンプ、ボイラー等の年間入力エネルギー(電気・ガス等)に対する年間出力エネルギー(冷水・温水等)の比を表わし、数値が大きいほど高効率であることを示します(年間総合エネルギー効率(COP)」=年間出力エネルギー÷年間入力エネルギー)。 国内熱供給システムにおいて最高レベルの「1.362」(計画では1.35以上、なお国内熱供給システムの平均値は「約0.743」)を実現しました。 ※国内熱供給システムのCOP平均値…「0.743」<注1> (2)年間一次エネルギー消費量 個別熱源方式と比べ約44%減(計画では約44%減)と大幅に削減することができました。<注2> <注1>「熱供給事業便覧平成24年度版」(23年度実績データ)より算出 <注2>個別熱源方式(従来の個別分散的な熱源システム、当社試算)との比較値 2 省CO2実績 年間CO2排出削減率(量)について、本格全面稼働後1年間(2012年5月22日から2013年5月21日まで)の実績値は、個別熱源方式と比べ約50%(約4,634トン−CO2)減と大幅に削減することができました。 このCO2削減量は墨田区全面積<1,375ha>と同等の、1,404haの天然生林が吸収する量に相当するものです。 (1)年間CO2排出削減率…「約50%減」(計画約48%減)<注3> (2)年間CO2排出削減量…「約4,634トン−CO2減」<注3> (3)CO2削減量の森林換算値…1,404ha<注4> <注3>個別熱源方式(従来の個別分散的な熱源システム、当社試算)との比較 <注4>CO2削減量の森林換算値 1,404ha =4,634トン−CO2(年間CO2排出削減量)÷3.30トン−CO2/ha(天然生林のCO2吸収量※) ※出典…環境省「京都議定書目標達成計画参考資料」2005年4月28日 以上 |
|
|