ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-07-09 01:37:54 |
2024年7月8日 東海旅客鉄道株式会社 東海道新幹線 静岡駅〜掛川駅間停電の原因について 1.発生日時 2024年7月6日(土)12時16分(停電発生) 2.発生場所 東海道新幹線 静岡駅〜掛川駅間 ※住所:静岡県静岡市駿河区 3.概 況 12時16分、静岡駅〜掛川駅間で停電が発生。 停電区間に在線していた「のぞみ12号」のパンタグラフを降下したところ送電可能であったため、「のぞみ12号」の車両点検を実施。点検の結果、パンタグラフ以外の箇所で異状が発生している可能性が高いことから、異状部位を切り離すために8−9号車間で屋根上のケーブルを切断する処置を行った。その後、5号車のパンタグラフのみを上昇させることで送電可能となったため、当該車両を14時14分に加圧、安全を確認した上で静岡駅まで走行し、その後の運転を取りやめた。下り線は15時10分に、上り線は15時20分に運転を再開した。 4.状 況 別紙のとおり 5.原 因 「のぞみ12号」の12−13号車間の特高圧ケーブルが 何らかの原因で損傷し、地絡したため(損傷した原因は調査中) 6.検査履歴 新 製 平成25年4月17日 全般検査 令和 5年9月11日 交番検査 令和 6年6月11日 仕業検査 令和 6年7月 4日 7.緊急対策 全編成に対して車両間の特高圧ケーブルの一斉点検を実施。 |
||
|