No.311 【東武】東武野田線 塚田駅のエレベーター閉じ込めについて
ほりうち(ccbu8181) 2007-09-11 12:49:58  

2007年9月10日

東武鉄道株式会社


 東武野田線 塚田駅のエレベーター閉じ込めについて


 東武鉄道(本社:東京都墨田区)では、9月9日(日)に、野田線「塚田駅」において、約15分間、お客さまがエレベーターに閉じ込められる事故が発生しました。

 ご利用のお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。

 詳細については、下記のとおりです。


 記


1 発生日時

 2007年9月9日(日)17時00分頃


2 発生場所

 東武野田線 塚田駅 西口エレベーター(日立製作所製)
 (千葉県船橋市前貝塚町564)


3 状況

 17時00分頃、塚田駅事務室内にある当該エレベーターの監視盤ブザーが鳴動し、駅係員がインターホンにて、エレベーター内のお客さまに確認したところ、エレベーターのドアが閉まった後、ボタンを押しても作動しない旨の通報がありました。直ちに、駅係員が当該エレベーターに駆けつけると、エレベーターのドアが開かず、お客さま9名が閉じ込められている状況となっていました。17時15分頃、エレベーター内のお客さまは、自力でエレベーターのドアを開けて降りられ、その後、保守員が到着し、点検・修理を実施しております。


4 乗車人員

 男性9名
 お体の不調を訴えた方は、いらっしゃいませんでした。


5 原因

 エレベーターのドア閉め検知の配線不良により、故障を検出し、エレベーターが停止しました。
 ※当該エレベーターは、不良箇所を直し、翌10日(月)始発より運転を再開しております。

以上