NEWS RELEASE:JR&私鉄 3 |
ほりうち(ccbu8181) 2009-10-14 23:27:44 |
設備更新費の算出の考え方 ・原則として、設備を構成する主要な機器の法定耐用年数により取替えるものとした。具体的な取替え年数は、以下の通り。 ┌─────────────────┬───────────────┐ |設備の種類 |考え方 | ├──┬──────────────┼───────────────┤ |土木|用地 |─ | | ├────┬─────────┼───────────────┤ | |土木 |トンネル |実態として、取替えを要する事情| | | ├─────────┤は生じるが、50年間では、取替| | | 構造物|切取 |不要と想定して設備更新費に算入| | | ├─────────┤せず。 | | | |高架橋、橋梁 | | | ├────┼─────────┤ | | |停車場 |建物 | | | | ├─────────┼───────────────┤ | |車両基地|乗降装置等の駅設備|17年で取替え。 | | | ├─────────┤ | | |工場 |車両検査、修繕機器| | | | ├─────────┤ | | | |保守基地等 | | | ├────┴─────────┼───────────────┤ | |ガイドウェイまたはスラブ軌道|実態として、取替えを要する事情| | | |は生じるが、50年間では、取替| | | |不要と想定して設備更新費に算入| | | |せず。 | ├──┼──────────────┼───────────────┤ |電気|送電設備 |当社負担で建設し、電力会社の設| | | |備化(=電力会社で取替え)。 | | ├────┬─────────┼───────────────┤ | |変電設備|変換器等 |15年で取替え。 | | ├────┼─────────┼───────────────┤ | |き電設備|き電ケーブル等 |40年で取替え。 | | | ├─────────┼───────────────┤ | | |配電設備 |30年で取替え。 | | | ├─────────┼───────────────┤ | | |開閉器 |19年で取替え。 | | ├────┼─────────┤ | | |保安制御|位置検知装置等 | | | | ├─────────┼───────────────┤ | | 設備|指令設備 |12年で取替え。 | | ├────┴─────────┼───────────────┤ | |地上コイル |技術開発目標を踏まえ35年で取| | | |替え。 | ├──┼──────────────┼───────────────┤ |車両|営業用車両 |13年で取替え。 | └──┴──────────────┴───────────────┘ |
|
|